湖北江城偉業通風工程有限公司2025-11-29
計算需按“風量-風速-管徑”邏輯,步驟:一是計算風量,按場景需求,如住宅臥室新風量=面積×層高×換氣次數(1.5次/小時),15㎡臥室(層高2.8m)風量=15×2.8×1.5=63m3/h;二是選擇風速,插接式風管風速控制3-8m/s(低壓,風速過高噪聲大、風阻高),臥室選3-5m/s,商場選5-8m/s;三是計算管徑,用公式“管徑(mm)=√(4×風量(m3/h)/(3.14×風速(m/s)×3600))×1000”,如63m3/h、風速4m/s,管徑=√(4×63/(3.14×4×3600))×1000≈167mm,選標準管徑DN170或DN180(優先接近值);四是復核壓力,按管徑與風速算阻力(如DN180、風速4m/s,每10米阻力≤50Pa),確??傋枇Α?00Pa(插接式適配壓力),計算時需留10%余量,應對風量波動。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺
手 機: 13971631991