湖北江城偉業(yè)通風(fēng)工程有限公司2025-12-13
貨艙風(fēng)管設(shè)計(jì)需適配貨物類型(如干貨、液體、危險(xiǎn)品),主要要點(diǎn):一是材質(zhì)選擇,運(yùn)輸普通干貨選玻璃鋼(輕量、耐腐),運(yùn)輸化學(xué)品選316L不銹鋼(耐酸堿),運(yùn)輸原油等危險(xiǎn)品選雙相不銹鋼(2205,防爆);二是風(fēng)量計(jì)算,按“每小時(shí)換氣10-15次”設(shè)計(jì),如500m3貨艙風(fēng)量5000-7500m3/h,風(fēng)管直徑選φ300-400mm;三是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),風(fēng)管沿貨艙側(cè)壁布置(避開貨物堆放區(qū)域),設(shè)多個(gè)出風(fēng)口(間距3-5m),風(fēng)口朝下(防止貨物粉塵進(jìn)入風(fēng)管),風(fēng)管末端設(shè)防火閥(與貨艙防火分隔聯(lián)動(dòng));四是防護(hù)措施,風(fēng)管表面涂刷耐磨涂層(如聚氨酯涂層,厚度≥2mm),防止貨物碰撞損壞,安裝可拆卸段(每10米1段),便于貨艙清理與檢修。