湖北江城偉業通風工程有限公司2025-12-02
適合,地下車庫通風(排風為主,換氣次數6-8次/小時)符合插接式風管的低壓(≤500Pa)、常溫需求,且需注意三要點:一是材質選PVC或玻璃鋼(耐潮,避免鍍鋅板生銹),PVC風管壁厚≥3mm(DN200),玻璃鋼壁厚≥6mm,防止車庫潮濕導致腐蝕;二是安裝防護,風管設3‰-5‰排水坡度(朝向排風口),每10米設1個排水孔(DN10mm),避免冷凝水積存;支架用防腐材質(PVC支架、鍍鋅支架涂防腐漆),與風管之間加橡膠墊(防冷凝水腐蝕支架);三是防火措施,車庫屬消防重點區域,插接式風管需為不燃或難燃材料(PVC選B1級難燃,玻璃鋼選不燃),穿越防火分區處加裝防火閥(溫度70℃自動關閉),符合GB50067標準。定期檢查接口密封(每6個月一次),防止漏風降低通風效率。