湖北江城偉業通風工程有限公司2025-11-27
連接需重點解決振動傳遞與密封問題,步驟:一是選型適配,風機出風口尺寸與風管直徑一致(如風機出風口φ400mm,風管選φ400mm),偏差≤5%,避免變徑導致風阻增大;二是柔性連接,在風機與風管之間加裝不銹鋼柔性短管(長度200-300mm,波紋數≥5波),柔性短管兩端用法蘭與風機、風管連接,螺栓對稱緊固(扭矩6-8N?m),柔性短管不得受力(如拉伸、壓縮),避免影響振動吸收;三是密封處理,法蘭連接用船用耐油密封膠條(如丁腈橡膠條,耐溫-40℃-120℃),適用于機艙風機(油污環境),居住艙風機用EPDM膠條,確保密封無漏風;四是支撐固定,風管靠近風機端需設剛性支架(間距≤1m),避免風管重量傳遞至風機,導致風機振動加劇。連接后測試風機運行時的振動值(≤4.5mm/s),符合IMO《船舶機械振動標準》。